BrewManiacEx

Или как сделать нормальную автоматику.
Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф

Модератор форума: Alexpnz, leshiy2k  
BrewManiacEx
SDimok Дата: Ср, 2020-01-29, 11:33 | Сообщение 281
Главный пивовар
Группа: Пивовары
Сообщений: 120
Наград: 14
Конденсатор с2 можно не убирать... он дополнительно сгладит помехи от источника 5 вольт. Микруха ic3 не нужна. Диод нужен, но можно и перемычку. Reg-byp нужно впаять.
Сообщение отредактировал SDimok - Ср, 2020-01-29, 11:34
Статус: Offline

inv1ze Дата: Чт, 2020-01-30, 10:01 | Сообщение 282
Опытный пивовар
Группа: V.I.P.
Откуда: Тамбов
Сообщений: 249
Наград: 10


Регулятор у меня оказывается был, вчера к ночи все собрал. Орет зараза громко, пришлось отложить испытания.

Теперь я так понимаю необходимо настроить датчик температуры - показания на стартовом экране должны быть?
Прикрепления: 0010324.jpg (136.5 Kb)
Статус: Offline
Dodther Дата: Чт, 2020-01-30, 12:28 | Сообщение 283
Домашний пивовар
Группа: Пивовары
Откуда: Находка
Сообщений: 137
Наград: 5
Цитата Dodther ()
Собрал я мозги с комбинированным реле и сегодня провёл варку. Система показала себя отлично. ТЭН 4,5кВт. Нагрузка 21А. Твёрдотелка на 25А, реле на 30. Твёрдотелка так и осталась холодной, реле было чуть тёплое. Но это скорее всего катушка грелась. Для тестирования вынес за пределы корпуса для контроля.

Провёл уже кучу варок. Отлично работает, вот только теперь влом снимать со стены и пихать в корпус. Так и висит. crazy 

Цитата SDimok ()
жду полноценных испытаний. возможно ты и прав. нарисуй схему, которая в итоге у тебя получилась. с твердотелкой. может поучавствую в тестировании.

Пробовал?
Прикрепления: 4797331.jpg (916.8 Kb)
Статус: Offline
SDimok Дата: Чт, 2020-01-30, 16:04 | Сообщение 284
Главный пивовар
Группа: Пивовары
Сообщений: 120
Наград: 14
Пока не пробовал... нарисовал пока печатку. Буду делать протопип. Плата получается как твердотелка размером. Только вот клеммы зависли в китае. Dodther, а ты порознь пробовал на маленькой нагрузке включать схему. Отдельно твердотелка, отдельно реле дабы убедиться, что оба срабатывают?
Статус: Offline
Dodther Дата: Пт, 2020-01-31, 08:32 | Сообщение 285
Домашний пивовар
Группа: Пивовары
Откуда: Находка
Сообщений: 137
Наград: 5
Цитата SDimok ()
Отдельно твердотелка, отдельно реле дабы убедиться, что оба срабатывают?
Неа. Реле щёлкает, на твёрдотелке диод загорается. Если бы не срабатывало реле, то твёрдотелка давно бы сгорела.
Статус: Offline
Sergik1985 Дата: Сб, 2020-02-01, 00:13 | Сообщение 286
Опытный пивовар
Группа: V.I.P.
Откуда: Азов
Сообщений: 216
Наград: 11
Приветствую. На днях получил я наконец таки контроллер от EroshKA,. Начал собирать BREWMANIACEX, зашел в интерфейс и не могу изменить количество температурных датчиков, что делаю не так?
Знаю, что нужна вкладка в настройках Sensor Settings, у меня надпись такая, но суть я так понимаю не меняется
Temperature sensor. Я не могу изменить колличество нет функции добавить или убрать.
https://ibb.co/SXptfRD
https://ibb.co/Y4S38FW
https://ibb.co/cJ1jvGH
Сообщение отредактировал Sergik1985 - Сб, 2020-02-01, 00:23
Статус: Offline
MrDAnger Дата: Сб, 2020-02-01, 00:25 | Сообщение 287
Глава гильдии пивоваров
Группа: V.I.P.
Сообщений: 9441
Наград: 280
Sergik1985, похоже не определились твои датчики...
Проверь подключение..


К-РИМС на BrewManiacEX, в планах переход на CraftBeerPi
Есть вопросы ко мне по поводу ЧКД, LODO, BrewManiacEX, BrewPiLess и прочего? Щелкайте на WWW (домашняя страница) немного ниже
Статус: Offline
Sergik1985 Дата: Сб, 2020-02-01, 00:39 | Сообщение 288
Опытный пивовар
Группа: V.I.P.
Откуда: Азов
Сообщений: 216
Наград: 11
Цитата MrDAnger ()
Проверь подключение..

Похоже надо выпаять их с розъемов и на прямую подсоединить

Добавлено (01-02-2020, 00:53)
---------------------------------------------
MrDAnger, подключил два датчика напрямую не получается, не определяет колличесто датчиков, да и вообще датчики не определяется. Как проверить может датчики навернутые, хотя три сразу.
Сообщение отредактировал Sergik1985 - Сб, 2020-02-01, 04:12
Статус: Offline
Sergik1985 Дата: Сб, 2020-02-01, 14:45 | Сообщение 289
Опытный пивовар
Группа: V.I.P.
Откуда: Азов
Сообщений: 216
Наград: 11
EroshKA, очередное Вам спасибо, пошел читать в блок к Вито

Добавлено (01-02-2020, 15:13)
---------------------------------------------

Цитата EroshKA ()
загляните в инструкцию от Вито.

Скинте пожалуйста ссылку где искать
Сообщение отредактировал Sergik1985 - Сб, 2020-02-01, 14:53
Статус: Offline
Sergik1985 Дата: Пн, 2020-02-03, 00:34 | Сообщение 290
Опытный пивовар
Группа: V.I.P.
Откуда: Азов
Сообщений: 216
Наград: 11
Подскажите по реле насоса, при подключении не работает, может я наколдовал или реле не рабочее. От контроллера + на DC+ а - соответственно на DC- питание на насос через контакты COM и нормально открытый контакт NO минус напрямую на насос. В ручном режиме контроллера включаю насос на реле загорается зеленый светодиод, но на насос питание не поступает, проверил на NC питание есть значит реле не рабочие?
https://ibb.co/MNqvkjQ
Статус: Offline
100rm Дата: Пн, 2020-02-03, 02:01 | Сообщение 291
Биргик
Группа: Пивовары
Сообщений: 27
Наград: 2
Цитата EroshKA ()
Файл последней версии 0.4.8
ставится на прошивку 0.4.7 ? Новее прошивку не нашел , если есть ,дайте пожалуйста ссылку на исходники.
Статус: Offline
100rm Дата: Пн, 2020-02-03, 09:22 | Сообщение 292
Биргик
Группа: Пивовары
Сообщений: 27
Наград: 2
Цитата EroshKA ()
поменялась версия web
Возможно тогда у меня что-то пошло не так , после того как закинул перевод через filemanager я получил на стартовой странице все пункты меню со всех вкладок.Да , они были на русском , но все были не активны.
Сообщение отредактировал 100rm - Пн, 2020-02-03, 09:29
Статус: Offline
Sergik1985 Дата: Пн, 2020-02-03, 15:11 | Сообщение 293
Опытный пивовар
Группа: V.I.P.
Откуда: Азов
Сообщений: 216
Наград: 11
Цитата EroshKA ()
сигнальный" провод подключи от реле на оставшийся свободный разъем помпы на плате BrewManiacEx.
Спасибо, разобрался. Честно изначально думал, что второй контакт vcc для второго насоса, но потом понял что по мимо питание реле нужно подовать питание на сигнальный контакт для работы реле.

Добавлено (03-02-2020, 17:23)
---------------------------------------------
EroshKA, как выйти из ручного или автоматического режима не выключая автоматику?

Статус: Offline
100rm Дата: Пн, 2020-02-03, 21:51 | Сообщение 294
Биргик
Группа: Пивовары
Сообщений: 27
Наград: 2
Цитата EroshKA ()
Должно заработать
Спасибо , попробую! Пересобрал себе прошивку новую , теперь наверное и так заработает. Включил в прошивке датчик уровня. Подскажи пожалуйста , есть ли какие-то нюансы в его подключении или достаточно один контакт на D4 (в прошивке выставил его ) ,а второй на землю ? Или нужны еще подтягивающие резисторы ?
Сообщение отредактировал 100rm - Пн, 2020-02-03, 21:56
Статус: Offline
Sergik1985 Дата: Ср, 2020-02-05, 23:26 | Сообщение 295
Опытный пивовар
Группа: V.I.P.
Откуда: Азов
Сообщений: 216
Наград: 11
EroshKA, правильно ли я понимаю, для того чтоб рецепт пива залить в автоматику, его нужно создать в формате XML? Если так то подскажите как лучше и удобнее  это сделать и через какую программу?
Статус: Offline
Sergik1985 Дата: Чт, 2020-02-06, 00:11 | Сообщение 296
Опытный пивовар
Группа: V.I.P.
Откуда: Азов
Сообщений: 216
Наград: 11
Цитата EroshKA ()
BeerSmith
версия 3 сильно отличается от 2?
Цитата EroshKA ()
BeerXML
это понятно стало после прочтения инструкции от Vito правда корявый перевод

Добавлено (06-02-2020, 00:12)
---------------------------------------------

Цитата EroshKA ()
Температурные паузы и время внесения хмеля легко вносятся за пару минут в соответствующем разделе, web интерфейса или с кнопок контроллера в настройках.
Это Вы говорите если каждый раз вводить в ручном режиме без сохранения для последующих варок?
Статус: Offline
Sergik1985 Дата: Чт, 2020-02-06, 00:45 | Сообщение 297
Опытный пивовар
Группа: V.I.P.
Откуда: Азов
Сообщений: 216
Наград: 11
Цитата EroshKA ()
Честное слово, вы дольше будете переносить рецепт в контроллер, чем выставите паузы в ручную.
это да, я Вас понял.
Статус: Offline
Denka Дата: Чт, 2020-02-06, 11:47 | Сообщение 298
Биргик
Группа: Пивовары
Сообщений: 38
Наград: 0
Доброго дня суток. Собрал схему (которая представлена в первом посте) на ESP8266 и NodeMCU. Все детали в соответствии с инструкцией, кроме платы расширения для кнопок - имелась в наличии только PCF8574T для дисплея 2004. Я закоротил перемычку адреса, адрес платы изменился на 0х23 (проверил скетчем). Перекомпилировал скетч с новым адресом платы. Но кнопки не заработали. Заметил, что когда управлял через веб интерфейс, происходили самопроизвольное нажатие кнопки (нажимаешь мышкой на повышение температуры или включения тэна и она как-будто залипает). После отключения платы - все нормально. Собственно вопрос: это брак платы (может я паяльником какую дорожку нарушил?). Если да, то можно ли подключить кнопки напрямую к ESP8266 или к плате расширения дисплея? Или не париться и поехать в чипдип и купить норм плату? Спасибо.

Добавлено (06-02-2020, 11:49)
---------------------------------------------
Планирую использовать датчик уровня, поэтому как-минимум один вход должен остаться (а лучше два, т.к. хочу переписать скетч под 2 датчика, что бы в двух баках всегда было сусло). Кстати, может уже кто сделал это до меня? В этой теме не увидел ничего такого не видел.

Статус: Offline
Denka Дата: Чт, 2020-02-06, 12:32 | Сообщение 299
Биргик
Группа: Пивовары
Сообщений: 38
Наград: 0
Цитата EroshKA ()
Denka, к тебя какой опыт варки пива?
Кастрюльный, пару партий. Какое это имеет отношение к вопросу? Если хотите намекнуть, что нужно читать форум, то специально прочитал тему вдоль и поперек.
Статус: Offline
Denka Дата: Чт, 2020-02-06, 12:59 | Сообщение 300
Биргик
Группа: Пивовары
Сообщений: 38
Наград: 0
Что непонятного в моей пояснение? Я спаял перемычку, которая изменяет адрес I2C на 0х23. Я перекомпилировал исходник с новым адресом и залил. Что нового я изобретаю? Все по схеме с первого поста. Мое желание добавить второй датчик уровня отношения к вопросу не имеет, я написал это лишь для того, что бы был запас порта.
Сообщение отредактировал Denka - Чт, 2020-02-06, 13:00
Статус: Offline
Поиск: